重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十一年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用超純水處理設備,純水超純水處理系統線上線下維護維修的專業生產廠家,以客戶需求為中心,致力于為客戶創造價值,提供最優質最實惠的水處理解決方案,天分享:
水處理中什么是動態模擬試驗?如何進行?
動態模擬試驗是一種對循環冷卻系統腐蝕、結垢狀況進行研究的測試方法。這種試驗裝置是動態的、有傳熱面的,為單管或三管式換熱器,模擬生產上水冷卻器的材質、壁溫和水流動狀態等,是試驗室內評定水穩配方和工藝條件的一種較理想的綜合性測試方法,試驗數據可為中試及現場使用提供依據。
循環冷卻水進入模擬換熱器的換熱管內,加熱之后的冷卻水進入冷卻塔,經冷卻后循環使用。熱介質在換熱管外加熱,一般采用低壓蒸汽或熱水加熱,加熱介質為熱水,熱水由其他熱源(蒸汽或電)加熱。換熱管材一般采用管外電鍍的20號碳鋼或與現場水冷卻器換熱管相同的材質(如不銹鋼、黃銅等)。管規格為φ10mmx1mm或φ19mmx2mm。
試驗用水一般模擬生產現場冷卻水質進行配制,有條件的可直接用現場水。設計管內水流速約1.0m/s,換熱管入口水溫為25~45℃,進出口水溫差約 5℃,入口水溫波動為士0.02℃,濃縮倍數為2~5倍。試驗周期一般 7~14d,有的達一個月。試驗結束后對試管進行剖管檢查,測定污垢熱阻平均值、不同溫度端的垢層厚度和點蝕數據、管及掛片的腐蝕率,并對垢樣成分進行分析,綜合判斷循環冷卻水的腐蝕和結垢傾向。
本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助